通常,我們所說的溴化鋰制冷機是指由溴化鋰制冷機主機、冷卻塔、空調水管、風管和空調末端設備等及其他附件所組成的空調系統。
制冷機系統污染產生的原因
1:空氣中各類懸浮物不能完全被溴化鋰制冷機過濾裝置所阻隔,溴化鋰制冷機所使用的粗效過濾器只能阻隔40%的可懸浮顆粒物,部分灰塵顆粒進入管道堆積。
2、微細顆粒與風道內壁產生靜電吸附,灰塵也就越積越厚。
3、堆積的灰塵極易滋生各類微生物,如、病毒、細菌、軍團菌、冠狀病毒等。
4、風道內部溫、濕度適宜于各種病菌和昆蟲滋生并寄生于其中,甚至有老鼠及蟑螂存在。
水系統污染
水系統分為冷卻水和冷凍水系統,其中冷卻水系統主要靠冷卻塔散熱。水在冷卻塔中滴濺成無數小水珠或在填料表面成膜狀流動,充分與空氣接觸,把空氣中大量灰塵、微生物、可溶性鹽類及腐蝕性氣體帶入冷卻水中,使水中雜質濃度不斷增加。
水中的雜質長期積累,就會(huì )生成沉淀,形成水垢,而水中溶解氧的存在又滋生了大量的藻類和細菌,形成生物粘泥。這些水垢、粘泥及腐蝕物會(huì )給溴化鋰制冷機的安全運行帶來嚴重的危害。
溴化鋰制冷機不清洗的危害
1、滋生細菌,傳染疾病、由于風道通過出風口、回風口與室內形成相對封閉空間,風道內的灰塵(一般肉眼看不見)及病菌會(huì )隨著空調風吹到房間各個角落,逐漸變成室內空氣的污染源;同時某一個房間的病菌也容易隨著空調循環風吹到其它房間形成交叉感染。
2、風管中堆積的灰塵,會(huì )導致風阻加大、損耗能源,空調制冷、供熱效果下降。
3、風道內表面的灰塵越厚形成的送風阻力越大,從而使風機的負載加大,機組能力下降,設備使用壽命降低,增加能源的消耗。
4、霉菌、真菌、細菌等各種微生物及揮發性有機化合物會(huì )對室內空氣造成污染,并誘發眩暈癥、過敏性鼻炎、偏頭痛等病癥。
溴化鋰制冷機水系統結垢腐蝕的危害
1、結垢將造成換熱管換熱效率降低,致使空調效果變差,能耗增加。
水垢的主要成份是重碳酸鹽、硫酸鹽等。碳酸鹽垢的導熱系數僅為紫銅導熱系數的 0.15% ,兩者相差懸殊。換熱管每增加 1mm 水垢,將使制冷量降低20~40%,空調能耗增加15~30%
2、水垢、銹渣、藻類等雜質,將堵塞過濾器及換熱管,導致空調無效果,甚至跳泵、停機。
冷卻塔的水溫在32-37℃之間,比較適合微生物繁殖。藻類、細菌和真菌快速繁殖,這些微生物分泌出大量粘液,將水中不溶性雜質粘結在一起,附著于設備和管道的內表面,阻礙水的流動和熱交換,多耗電能,造成高壓運行。
3、系統管道、換熱管內壁被腐蝕,甚至穿孔,致使其壽命縮短,增大了運行維護費用。
由于系統循環水中存在腐蝕性離子,而管道內壁一般都未做處理,很容易出現內壁腐蝕。會(huì )使設備的使用壽命大為縮短。一旦腐蝕穿孔,水將進入制冷機組,產生強腐蝕性的酸性物質,造成嚴重的設備損害事故。有關機構調研未處理的設備,設備使用壽命縮短30-50%。
4、菌類大量繁殖引起疾病(特別是“軍團菌”),并生成粘泥引起垢下腐蝕和微生物腐蝕。
本文參考資料來源: 中國知網 萬方數據 制冷快報 中國制冷網 土木在線 愛學術
[版權聲明]
原文標題:溴化鋰制冷機不及時進行清洗保養會(huì )有什么影響;?
?
本文地址:
www.imperialretailpark.com/wenda/89.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。??
商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
相關閱讀
-
來自上海市某學校的客戶評價 ★★★★★經驗豐富實力雄厚 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現制熱量不能及時有效,主要是升溫很慢,這可急壞了我們,當我們聯系了三匯能環科技的并告知我們的困難。公司迅速制定了維修方案,技術經理帶著維修團隊現場檢測出來了是溴化鋰溶液結晶造成設備效率降低的問題。再次感謝三匯能環科技的維修服務。 -
來自山西長治市溴化鋰溶液置換業務的客戶評價 ★★★★★技術專業操作規范 21-04-08
公司的溴化鋰制冷機組使用了有幾年的時間了,最近發現制冷量總是不足,機組效率感覺衰退,總之整體來說機組的性能下降了,通過聯系三匯能換科技,專業的維修人員上門檢測發現溴化鋰機組溶液腐蝕嚴重,并且做了機組溴化鋰溶液置換。讓單位的設備的運行效率得到了很大的提高。感謝三匯能環服務支持。 -
來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。 -
來自太原某體育學院的客戶評價 ★★★★★干活認真價格公道 21-03-09
我們單位的制冷機用了幾年,因為操作的種種原因制冷效果越來越差,我們聯系了三匯能環科技公司來做上門檢測,發現是不專業抽真空造成了制冷劑污染。經過貴公司的專業的維修,讓我們的設備運轉效率回復了正常,非常感謝。